Питание (выделенка, фильтры, разветвители)

Ещё не определился, потом отпишу что купил

Ну вам по уму надо весь щиток перебирать, но для аудио прямо сейчас можно сделать следущее.
Если на квартиру идёт линия в 4 квадрата, то для ограничения надо поставить на лестничной клетке нормальный двухполюсный автомат на 40 А, например от ABB
https://www.etm.ru/cat/nn/9754223/ .
Далее замените в щитке вводный однополюсный автомат IEK на автомат от ABB, у него есть слот для установки медной соединительной шины https://www.etm.ru/cat/nn/9746219/
Рядом с ним на рейку поставьте два держателя предохранителей на 20 А (https://www.etm.ru/cat/nn/9832012/) и соедините их с вводным автоматом медной однофазной шиной (например такой Шина соединительная ABB тип PIN однорядная 63 А на 12 модулей — купить в Петровиче в Великом Новгороде: цена за штуку, характеристики, фото). Таким образом у вас входной контакт будет зажат без перемычек с шиной и вы обойдете лишний автомат.

Переключите выделенки с диф автоматов IEK и присоедините к держателям предохранителей. Нули от выделенок и вводного провода зажмите в одном большом отверстии нулевой шины, чтобы был контакт непосредственно между медными проводниками, а не только через колодку.

Когда всё сделаете, уже подумаете стоит ли менять провода на более дорогие, вроде фуджикуры.

8 лайков

Спасибо.

Доброго времени суток всем)
Решил тут поделиться распределителем, который я по совету собарцев собрал из колодки легран и кабеля от Олега Бигман.
Спасибо всем за советы исключить пилот из работы. Пока о звуке судить рано, медяха Олега ещё прогреется часов за 40. Но уже чувствуется более свободный и натуральный на вч звук.
Спасибо за советы! Легран горошо собран, пришлось повозиться конечно с неподатливыми жилами, но это пустяки)
Вышло огненно. И не нужны никакие активные фильтры пока мне)
Теперь у меня полностью от розетки и до кабеля наушников обвязка Олега, и она очень радует по звуку. Не хочется пробовать ничего другого от слова совсем.

7 лайков

Во! Совсем другое дело!!!Теперь осталось поставить распред на силиконовые ножки и будет вообще красота.

любая параллельная нагрузка даст подобный эффект
и чем больше “холостое” потребление тем он ярче

  • фумигатор
  • паяльник
  • лампа
  • утюг
  • обогреватель
  • резистор большого номинала в цепь (1 МОм)
  • конденсатор малого номинала в цепь (0.1мкф и меньше)
  • и тд

яркий эффект “калейдоскопа” (расслоение панорамы на “слои” и прочие “вывороты” подачи) даёт последовательное подключение несеммитричных цепей

  • ассиметричное разнесение проводников
  • “звёзды” Кунаширского
  • “фрукты” Ефимова
  • “бустеры”
  • узелки Кондо
  • и тд

яркий эффект дают паразитные ёмкости

  • подключение обкладок одной полярности конденсатора (чем больше площадь обкладок и чем выше поляризуемость диэлектрика тем ярче эффект)
  • подключение одного вывода дросселя (чем больше витков тем больше паразитная ёмкость)

и как уже писали выше
за все эти “эффекты” придётся платить падением линейности и когерентности

4 лайка

«фрукты, цветы и оргоны» Ефимова - это датчики обратной связи антенного типа. Подключение параллельное и однопроводное. Никогда они не включались последовательно. Зачем глупости писать, не зная принцип действия?

2 лайка

Прикольный конструктор

те устройство для ловли “голосов далёких планет”

прошу прощения, не разбираюсь в антенах

1 лайк

Вижу. Слово пишется с двумя Н

5 лайков

на докторхеде в карточке товара есть фото внутренностей iFi AC iPurifier.
ifi_audio_ac_ipurifier_3

а на другом ресурсе обратная сторона тож

Это не все внутренности. У него внутри две платы.

3 лайка

Всё-таки для кабеля 3х4 кв.мм вводной автоматический выключатель на 40А - это перебор. Больше 32А лучше не ставить. На 40А лучше на вводе в квартиру использовать сечение 6 кв.мм.

1 лайк

Всем привет
Подскажите, чтобы убрать, ну или хотя бы частично нивелировать суточную разницу в качестве сети, между хороший звук и плохой, необходим регенератор или хватит развязывающего транса?

Это очень непростой вопрос, любое дополнительное устройство между источником напряжения и потребителем увеличивает внутреннее сопротивление источника напряжения, что в некоторых аспектах ухудшит изначальный результат, несмотря на некоторые улучшения.

Поэтому я пошёл в сторону снижения внутреннего сопротивления источника напряжения 220 вольт — снизил максимально количество контактов на пути выделенной линии питания, увеличил сечение самой линии, скоро перейду с моножилы на маложильную линию с лучшей изоляцией.
И очень важный вопрос — заземление, даже если это PE от щитка, соединённая с нейтралью, оно нужно, но в каждом конкретном случае применять по-разному.

7 лайков

Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.

Миш, с какого на какой кабель планируешь переходить? С ВВГНГ-FRLS на другой?

:+1: :+1: :+1:
Хочется, чтобы народ пробовал варианты и опирался на свой слух, а не на теории или чей-то неудачный опыт.

Угу, а на какой ответить очень просто. )))
На Fujikura, из которой у меня уже все силовые кабели в основной системе.
В моей системе моножила в данный момент не заходит даже на коаксиал для клока WC.

1 лайк

Именно, причём и чей-то неудачный и чей-то удачный опыт надо проверять в применении к своей системе.
Очень в деле помогает мультиметр и бесконтактный пробник фазы с низким начальным пределом измерений, например, с 90 вольт, для измерения потенциала на корпусах.