Распайка силового AZ Tsunami

Поправьте, плиз если неправ:

Красный - L (фаза)
Черный - N (нейтраль)
Сдвоенный белый - земля

Хорошо бы… фото. :slight_smile:
Есть возможность показать?

Есть таблицы по цветовой гамме силовых проводов и в какой стране какой цвет куда подсоединяется.
Надо смотреть в какой стране сделан кабель. )


Был американский кабель Ред Вайв, там красный, белый и зелёный.
Зелёный само собой, красный - фаза, белый - нейтраль.

3 лайка

Вот такую инфу нашёл.


https://inspectapedia.com/electric/Wiring_Colours.php
По логике, если два белых объеденены, это земля.
Чёрный и красный равнозначные.
Значит можно использовать как фазу и как нейтраль. )

1 лайк

Я так и сделал, спасибо.

Не в курсе, для чего применяют 4-е провода в кабеле?

На одном забугорном форуме, был такой же вопрос, человек подсоединял четырёх проводной кабель к розетке.
Ему объяснили, что это для подключения потолочного света на две зоны.

для 2-х зонного света достаточно 2 фазы и один ноль, то есть трехпроводный кабель.
4-х проводный кабель предназначен для подключения 3-х фазных устройств.

Там по полтора квадрата было.
Для трёхфазного подключения маловато.
А так то да.

есть трёхфазные двигатели для которых и квадрата достаточно.

Уговорил. )
Ну тогда его злостно обманули.
А вот зачем в понтовом кабеле тогда 4 провода, вопрос. )

патамушта это кабель для трёхфазки, а не для аудио :slight_smile:

Я вот раньше давал картинку.
Это тоже для трёх фаз?
Что то там другое написано. )

Ну, а никто не запрещает 3 провода в изоляции на три фазы подключить, а голый провод как землю.
А можно чёрный и белый как фаза/ноль, а белый для связи с Космосом. :slight_smile:

У трёхфазного не бывает земли.
Земля идёт отдельно.
Да и по цветам они должны быть все разные.
А у топикстартера два белых вместе.
Так что есть нюансы. )

Да, ладно! все трехфазные кабели 4-х жильные.

Если 4-х жильный, то земля идёт отдельно.
Если земля в кабеле, то должен быть 5-ти проводный.
image

для 3-х фазной техники ноль бывает нужен в очень редких исключительных случаях, например, для блока питания управляющей электроники. Для насоса с 3-х фазным двигателем нужны 3 фазы и защитная земля на корпус. всё, ноль там лишний.

1 лайк

image
Особо уже не помню.
Последний раз видел трёх фазное подключение лет 10-ть назад. )
Так что по цветам?
В кабеле два белых считаются как одно подсоединение?
Или как вверху на картинке?

двух одинаковых цветов в кабеле быть не должно. В кабеле по теме сделали 2 белых по заказу заказчика, я так думаю. для чего - непонятно. нелогично. Ведь даже для подключения 2-х зонного света надо знать какой провод на какую зону подключать иначе надо прозванивать и помечать провода в кабеле.

Тогда будем от противного.
Красный и чёрный по любому земельным быть не может.
В таблицах чёрный бывает как нейтраль и как фаза. Красный везде фаза.
Значит нейтраль или чёрный или сдвоенный белый.
А так как на фазу один провод, а на нейтраль два, то получается не логично.
Соответственно нейтраль чёрный.
И остаётся земля, а так как остался только сдвоенный, вот он и будет землёй.
Я это так увидел. )