Так и надо делать.

У меня в обычный распред пойдет линия, напрямую

Да, мои. Это блок что справа верхний.

Если от счетчика вывести 2 линии-одну на автомат для выделенки, другую на остальные?

Если МОЭКовцы будут делать, то надо будет заказывать работы, обсуди заранее это с их техническим специалистом. Тебе, скорее всего, нужно будет прикупить электрофурнитуру, т.к. IEK или что они там ставят, для аудио не самый лучший вариант. Как соберёшься с мыслями, набери мне.

1 лайк

Ок, спс, Кирюх

  1. Замените автоматы на импорт(АBB, Legrand, Hager и тд. ).
  2. Соедините автоматы гребенкой хорошей а не перемычками из провода!!!
  3. Сделайте нормальную нулевую шину. То, что сейчас из стали мрак и ужас. Шину эту купите тоже хорошую.
  4. Все изменения делайте после СЧЕТЧИКА и к Вам не будет претензий со стороны энерго компании!
12 лайков

Схема собрана как то странно на фото, или плохо я вижу…

Там 3 фазы…

Показалось что с селективностью беда, но пригляделся - вроде правильно, просто со вводного автомата на две группы разводится.

Ну, это же промышленный щиток для производства, не домой.

А Вы думаете в промышленных щитках для производства ошибок не бывает? Иногда такого напроектируют, слов печатных не хватает.

Бесспорно.

  1. Так и планирую. Есть еще шнейдер электрик.
  2. О гребенке думал
  3. Нормальная нулевая шина это как? И где ее сделать? А то прикрутят на старое место в щитке
  4. Контора к счетчикам доступ имеет
    Монтаж электропроводки, прокладка кабеля - цена за работу в Москве и Подмосковье

Это качественная планка с винтами, на которую будут заведены все нулевые провода из твоей квартиры.
И прикупи держатель плавких вставок 5х20 Legrand, номер не помню, парни помогите.

На фото сверху на синих угловых изоляторах стоит.
Есть шины 6х9 мм а есть толще 8х12 мм (сечение).
Качественные это Legrand, ABB, Hager и тд.

И ещё я не могу понять, когда любители музыки которые заботятся о Звуке выкладывают фото щитов со стремными автоматами или пробками…
Потратить лям на систему и пожалеть 1000 руб на автоматы (((

4 лайка

Вот типа этого:http://www.licht220.ru/catalog/derzhateli-plavkih-vstavok-legrand/l005800/

Да. Там их всего две модели на размер предохера 5х20, один однополюсный (рвёт только фазу, а второй двухполюсный, рвёт фазу и ноль).

А нужен одно или двух полюсной?

Вообще в 2-х полюсном есть плюсы, мало ли что может случиться и дадут 2 фазы, как в доме у родителей моих как-то. И при работах с электрикой дома всё же спокойнее всё отключать.
upd.
А… я вообще, а не про конкретный пример, что обсуждается…

1 лайк

Да в принципе однополюсного хватит. Я не докопался по какому принципу двухполюсный рвёт нейтраль.

На вводе крайне желателен именно 2-х полюсник, и никаких 1п или 1п+н, ибо пути электриков неисповедимы :wink: . После вводного, в общем случае, нет смысла ставить 2-х полюсники