Ээ нет, к какому каналу подключен - в том и фонит ) Пред - Plinius Kaitaki

1 лайк

Входная чувствительность при номинальном уровне выходного сигнала 125 мВ (для RCA), 62 мВ (для XLR)

Очень высокая чувствительность для современных источников.

1 лайк

это обяснимо. У Беркли низкое вых сопротивление, потому и не фонит. у ламповых выходов высокое вых сопротивление.
Сделайте ещё один эксперимент, подключите цап напрямую к мощнику, только без музыки, только что бы фон послушать.

1 лайк

Такой же фон. Я даже его замерил по быстрому через UMIK-1, благо как раз сидел с ним возился:

похоже, что это выхлоп цапа фонит, надо послушать в другой системе.

1 лайк

Землю где-то оторвали в цапе…

1 лайк

Не надо ничего “переворачивать”. Надо провести от щитка выделенную линию питания аппаратов, пометить (или запомнить) на каком проводе фаза и спокойно пользоваться мериканско-японскими вилками-розетками. Они “звучат” при прочих равных условиях реально лучше европейских и ничего “переворачивать” не надо.

1 лайк

Собрался тянуть выделенку.
На щитке при сборке установили один 3-х фазный автомат, на случай появления подходящего инструмента. Инструмент не появился, хочу использовать его для выделенки.

Посоветуйте, как тянуть (одну фазу или все три)? Как подключать аппаратуру при трех фазах (разность цифру/аналог)?

Юр, если хочешь тянуть три фазы, тебе нужен пятижильный кабель (при наличии земли). А дальше три розетки или три распределителя. Между каждой фазой и нейтралью 220 вольт. Но есть ли смысл?
Можно бросить однофазный кабель, а потом выбрать фазу на которой звук будет лучше.


@VvyacheslavV

Японо-мериканские распределители можно смело включать в нашу сеть, проблем не будет.

Одну фазу на бытовые нужды.
Вторую на усиление. (мощники, интегральники.)
Третью на слаботочные дела. (транспорты, цапы, преды. и тд.)

1 лайк

Так категорически нельзя! На систему только одна фаза.
Трехфазная сеть только для промышленного применения. Все бытовые приборы однофазные.

5 лайков

Юра имел ввиду раскидать по фазам.

1 лайк

Поставить однополюсный автомат приличного производителя, например АВВ и с него запитать всю выделенку. По номиналу думаю С10 вполне достаточно.

1 лайк

У каждого устройства есть утечка сети на корпус, которая влияет на сигнал в большей или меньшей степени. Подбором фазы сети аппарата можно эту утечку минимизировать и разность потенциала между аппаратами уменьшить. Если у вас на одной фазе.
Если на разных, то утечка отсчитывается не от 220 В, а от 380 В (междуфазное напряжение), и уравнять ее в аппаратах не удастся в принципе.
Неплохая добавочка к сигналу.

3 лайка

Спасибо.

А если всё заземлено?

Так утечку на корпус заземление не отменяет.
В свою очередь, заземление каждого компонента образует петли по земле (неизбежно), что порождает свои проблемы. Также сетевая земля весьма грязная от множества импульсных потребителей.
Поэтому большинство японских аппаратов не имеют заземления на сеть.

2 лайка

Всем здравствуйте.
Очень часто в темах об устройстве выделенной линии для аудио сталкивался с рекомендациями использовать японский кабель Fujikura.
Вопрос по этому кабелю. Подскажите пожалуйста правильную цветовую маркировку проводников (фаза, ноль, земля).

conductor-color-coding-chart