обжим силовых проводов самому

Петр, так я наоборот из вилки убираю землю. Во избежании земляных петель.

1 лайк

АНДРЕЙ, а почему со стороны устройства оставляете? Не влияет ни на что?
Я видел часто у вилки оставляют, мешают с экраном а со стороны устроцства без нее

Когда с одной стороны подключено то экран от внешних помех есть, а возможных уравнительных токов, которые могут по экрану стекать в землю нет. Поэтому и подключают экран именно со стороны вилки, ведь подразумевается, что в той стороне заземление.

1 лайк

Желательно кримпер. Я себе брал в чип и дипе. Около 700р. вроде. Под разные диаметры.

По идее да, кримпер правильно, но если не хочется тратиться на него для разовой работы, и аккуратно обжать мягкими пинами - можно и без него, имхо.

Вкратце “саккумулированные” типовые ответы по сборке силовиков
на 90% вопросов :


Контакты: 1-нулевой (холодный), 2 - земляной (заземление), 3- фазовый (горячий)

на 9% вопросов :
А
…Разделка по японо-американски:
Холодные (Cold) цвета - нулевой
Теплые (Hot) - фазный
Зеленый, желтый, желто-зеленый и пр. - земля.
Как пример, … Мануал на вилки Oyaide:
THE GREEN (зеленый) or greenstripe (с зеленой штрих-линией) wire must go into the terminal marked (земля)
THE WHITE(белый/прозрачный), BLUE(голубой/синий) and VIOLET(фиолетовый) must go into the terminal marked “N” or “W” (нейтраль или “0”)
THE BLACK(черный), RED(красный) or BROWN(коричневый) must go into the terminal marked “L” (фаза)

Б
Подключение жкранирующей оплетки СИЛОВОГО кабеля

  • При наличии ДРЕНАЖНОГО проводника (производитель предусматривает подключение экранирующей оплетки): классическая схема соединения экрана -присоединяется со стороны разъема, который входит в розетку сети питания;
  • При отсутствии ДРЕНАЖНОГО проводника (производитель НЕ предусматривает подключение экранирующей оплетки); не подключается, оконцовка изолируется.

на 1% вопросов :
вариации на тему паять-лудить-обжимать? Практика за прямым контактом металлов без припоев-трубок. Исключения только по специфическим требованиям …

9 лайков

Отлично, спасибо @sound-around! Ребята модераторы, закрепите, пожалуйста, в топе темы, чтобы не потерялось.

1 лайк

@sound-around, уточните, пожалуйста, в тексте под какими номерами идёт фаза, нейтраль и земля.

1-n
2-g
3-l

Нитка поверху может создать изолирующий слой, и попробуйте плотно нитку намотать, возни много, результат так себе.

Ну “ДА”. Это ж логически проистекает из двух специально приведенных картинок :slight_smile: (визуальные образы обычно точнее осаживаются в памяти…)

Логически, безусловно так, но для полноты инструкции, лучше внедрить в текст.

Исполнено :slight_smile:

1 лайк

в теме шапку поправлю в виде краткого фака, только чуть позже

1 лайк

Мои “пять копеек”. Многожильный провод обжимать крайне рекомендуется, причём обжимать хорошим кримпером, и не из элекромагаза за 700 руб. Дешевые кримперы не дают плотный контакт при обжиме и соответсвенно соединение “газопроницаемо” и под наконечником возможно окисление. По поводу пинов, можно конечно и furutech, а по мне так и кабельные наконечники нормальных производителей типа Phoenix contact, Haupa, Weidmueller ничем не хуже. Сделаны из электролитической меди, что вроде и есть медь OFC и стоят от 100 рублей за пачку 100 шт (стоимость зависит от сечения и длины). При использовании нормального инструмента и наконечников никакая химимия не нужна на таких сечениях. И мне кажется, что в соединениях где две пластины сжимаются винтом нужно тоже использовать наконечник типа “вилка”.

1 лайк

http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1307 вот классные кримперы.

Да, Вань, за 13 тысяч самое оно :grinning:

Да просто сказали, что за 700 все плохо, вот я и предложил вариант, High-End как говорится. Но если честно, то и за 700 все обжимает отлично.

2 лайка

Тот, за 13 должен обжимать божественно :joy:

2 лайка

Да я никого не убеждаю и не призываю покупать knipex. Просто высказал своё мнение, по роду деятельности перепробовало много чего из инструмента. С хорошим инструментом один раз сделал и забыл. А поводу стоимости инструмента, вилки и розетки за много тысячь тоже должны звучать божетсвенно :slight_smile: